您好!欢迎光临苏州腾斯凯电子科技有限公司网站!主营:充电枪测试仪,阻抗分析仪,充电桩测试系统,充电桩测试设备
新能源充电枪测试设备厂家
设计定制、生产加工、整机装配、设备测试
客户咨询服务热线:
18915552414
热门搜索:充电枪测试仪、模式二充电枪测试厂家
联系我们
您的位置: 网站首页 > 新闻中心 > 常见问题 > 电力变压器局部放电的测量方法

电力变压器局部放电的测量方法

作者:未知    发布时间:2021-05-21 14:01:34     浏览次数 :0


  测定干式变压器在某一规定电压下的局部放电量,测定干式变压器局部放电的起始电压和熄灭电压,评价产品的设计结构和制造质量。

  1、干式变压器局部放电测量试验分接位置通常置于额定分接。

  2、局部放电测量通常采用电气法:一般在低压绕组励磁,釆用对称方式加电压并逐相进行测量,非励磁Y接绕组将其中性点接地,非励磁D接绕组将试验相绕组的尾端接地。为防止电晕干扰,出线端子应有防晕措施。

  3、变压器局部放电试验多采用并联测量回路,其基本原理接线见图1-1。

  试验时将试区周围的试验设备及可能产生悬浮放电的物体可靠接地,并尽量远离被试品。

  当试验频率提高后应考虑采用电抗器进行补偿。

  4、每次校准前应检查方波发生器电池电量是否充足,与校准方波发生器之间的连线zui好选用同轴电缆,以免造成方波的畸变;其引线应尽可能短,回路接地可靠,当更换试品或改变任一参数时,必须重新校准。

  5、局部放电试验所施加的电压幅值、持续时间及允许值按如下规定:

  (a) 当绕组直接接地或通过小阻抗接地时,应先加1.5Um/√3线对地的予加电压,时间为30s,然后不切断电源再施加1.1Um/√3的线对地电压3min,测量此间的局部放电量。

  (b) 当绕组不接地或通过大阻抗(如消弧线圈)接地的系统上吋,应先加1.5Um相对相的电压,其时间为30s,此时有一个线路端子接地;然后不切断电源再施加1.1Um相对相电压3min,测量此间的局部放电量;然后将另一个线路端子接地,重复进行本试验;按Y联结运行的单相变压器不必重复进行。

  (c) 局部放电量的允许值应符合相关标准或技术条件的规定。

[返回]