您好!欢迎光临苏州腾斯凯电子科技有限公司网站!主营:充电枪测试仪,阻抗分析仪,充电桩测试系统,充电桩测试设备
新能源充电枪测试设备厂家
设计定制、生产加工、整机装配、设备测试
客户咨询服务热线:
18915552414
热门搜索:充电枪测试仪、模式二充电枪测试厂家
联系我们
您的位置: 网站首页 > 新闻中心 > 常见问题 > 使用兆欧表测量绝缘电阻的方法

使用兆欧表测量绝缘电阻的方法

作者:未知    发布时间:2021-07-12 09:23:32     浏览次数 :0


  绝缘电阻是给定时间的特性,由于外部条件的影响,绝缘电阻可能会变化,因为它取决于许多因素,所以主要的影响因素是测量时绝缘的温度和湿度。

  关于允许的zui小绝缘电阻的规范未标准化,因为没有关于允许的zui小绝缘电阻的jue对标准。如果在不同的绕组温度下进行测量,通常会在特定类型机器的标准中或在产品或材料的技术规范中进行设置,这些参数会强制指示应进行测量的温度,以及将测量电阻降低至标准条件的重新计算测量电阻的方法。

  通过测量绕组的绝缘电阻,可以在高电压下进行绝缘测试,而不会在良好状态下发生电击穿的危险,但是会增加绝缘湿度。

  用数字兆欧表 进行测量,其测试电压取决于被测绝缘的额定工作电压。对于额定电压高达500 V(660)V的设备,使用500 V的兆欧表;对于电压高达3000 V-1000 V的兆欧表的设备;对于额定电压3000 V及更高的设备-2500 V及更高的兆欧表。

  绝缘层的水分含量不仅取决于测量时的电阻值,还取决于测量过程中兆欧表 读数的变化性质,通常测量时间为1分钟 在这种情况下,在施加测试电压15秒钟后记录仪器读数(足够的时间来建立读数),该电阻由R15表示“并且在测量结束时-开始后60秒钟-名称为R60”。这些读数的比值R60“ / R15”称为吸收系数(KA)。它的值决定了极化电流与通过绝缘介质的泄漏电流之比-绕组的绝缘。对于湿绝缘,航天器接近于1。对于干绝缘,R60的值“比R15的值大30-50%”。

  兆欧表还测量内置在电机中的热电偶的绝缘电阻,以及将热电偶连接到外部夹具的电线的绝缘电阻。

  热转换器的绝缘电阻是相对于设备主体以及相对于机器的绕组进行测量的。此绝缘层不适合在电机绕组的高压下运行,因此,应使用额定电压不超过250 V的设备测量其绝缘电阻。

  除了在机器安装现场进行测试期间绕组的绝缘电阻外,还测量轴承的绝缘电阻,该绝缘电阻的安装目的是防止轴承电流在带有立式轴承的机器中流动。

  因此,必须使用具有不同额定电压的兆欧表或具有切换测试电压的兆欧表来测量同一机器的具有不同额定电压的不同绕组(例如同步电动机的定子绕组和转子)的绝缘电阻。

[返回]