您好!欢迎光临苏州腾斯凯电子科技有限公司网站!主营:充电枪测试仪,阻抗分析仪,充电桩测试系统,充电桩测试设备
新能源充电枪测试设备厂家
设计定制、生产加工、整机装配、设备测试
客户咨询服务热线:
18915552414
热门搜索:充电枪测试仪、模式二充电枪测试厂家
联系我们
您的位置: 网站首页 > 新闻中心 > 常见问题 > 绝缘电阻测试仪的测量简析

绝缘电阻测试仪的测量简析

作者:创始人    发布时间:2022-12-28 08:48:46     浏览次数 :0


  绝缘电阻测试仪的测量简析

  Ø 电力电缆在交接和预防性试验时,以及直流耐压试验前后均应测量绝缘电阻。该项试验对于检查电缆绝缘的受潮、脏污及局部缺陷是非常灵敏的,并可检查由耐压检出的缺陷的性质。

  Ø 测量时,额定电压为1KV及以上的电缆应使用2500V兆欧表进行;1KV以下的电缆使用1000V兆欧表进行。运行中的电缆应充分放电,拆除一切对外连线,并用清洁干燥的布擦净电缆头,然后将非被试相缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。试验时,应读取1min的指示值。为了测量准确,应在缆芯部绝缘上或套管端部装屏蔽环并接往兆欧表的屏蔽端子。

  Ø 由于电缆容量很大,操作时兆欧表的摇动速度要均匀。测量完毕,应先断开火线再停止摇动,以免电容电流对兆欧表反充电而损坏兆欧表。每次测量后都要充分放电,操作均应采用绝缘工具,防止电击。

  Ø 电力电缆的绝缘电阻与电缆的长度和测量时的温度有关。

  多芯电缆在测量绝缘电阻后,还可用不平衡系数来分析判断绝缘状况。不平衡系数等于同一电缆各芯线的绝缘电阻值中*大值和*小值之比,绝缘良好的电缆,其不平衡系数一般不大于2.5.

[返回]