低压成套设备保护接地电路连续性的设计要求

作者:创始人    发布时间:2023-08-23 07:20:42     浏览次数 :0


  低压成套开关设备应通过直接的相互有效连接,或通过由保护导体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。对确定保护导体的截面积,应考虑与保护器件动作值配合,在保护器件动作电流和时间范围内,不会损坏保护导体或破坏它的连续性,其具体要求如下:

  1、当设备中的一个部件从外壳中取出时,设备其余部分的保护电路不应当被切断。

  2、如果抽出式部件配备有金属支撑表面,而且它们对支撑表面上施加压力足够大,则认为这些支撑面能充分保证保护电路的连续性,从连接位置到分离位置,抽出式部件的保护电路应一直保持其有效性。

  3、在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉连接和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性。如果在其上装有电压值超过限值的电器时,应采用保护导体将这些部件和保护电路连接,此保护导体的截面积取决于所属电器电源引线截面积的大值。为此目的而设计的等效电气连接方式(如滑动触头、防腐蚀铰链)也认为是满足要求。

  4、设备中保护电路所有部件的设计应使它们足以能够承受设备在安装场地可能遇到大的热应力和电动应力。

  抽出式开关柜为组装式,已将电器元件安装在镀锌框架上,框架与有模数孔的镀锌骨架连接,具有持久的导电能力。安装框架与柜体骨架全为镀锌件,故具有很好的接地保护性能。对于高低压开关柜的活动部件,如柜门、仪表门、抽屉结构部件以及高压开关柜的小车等,必须设立保护电路连续装置,与保护接地母线连接,保证保护电路的连续性。

  低压成套设备保护接地电路连续性的试验要求

  在对接地电阻测试时.应对保护接地线标志.接地端子等进行检查。

  1、保护接地线应为黄绿双色铜芯绝缘软线,鼓面积不小于0.75mm2.

  2、接地接线柱,其夹紧装置应有紧固设施.以防松动,使用工具方可拆开。

  3、保护接地端子应有符号或字母PE标志.标志与接地接线柱不能离得太远。接地标志应牢固耐用,在试验过程中不能损坏和脱落,不能用纸贴。

  4、接地接线柱的上体应采用铜材.或者抗腐蚀能力不亚于铜材的其它金属。按地接线柱的所有零件,不应因这些零件与接地导线的铜或其它金属相接触而产生腐蚀的危险。接地接线柱应耐腐蚀。

  5、接地连接不应使用无紧固装置的插人接线端子.按照GB 1497(低压电器基本标准)规定。

  6、保护接地端子应安置在容易接近的地方,而且当罩壳或其它可移动的部件移走时.仍应保证保护接地端子与接地板或保护导体有良好的电气连接。

  7、接地电阻值:测试部位、接地端子至任何触及可导电部分小于等于0.1Ω。

[返回]